多年专注门窗系列产品
匠心智造,始于2014年
四川防火门窗运用广泛,为保障我们的安全起着重要的作用,如果安装不规范,将事倍功半,那么防火门窗应如何正确安装呢?一起来看看吧。
防火门是一种可移动的防火隔断,既有普通门的功能,又能在一定时间内与框架一起满足火灾稳定性和整体性,具有防火、隔烟、耐高温的特殊功能。发生火灾时,应具有自动关闭和信号反馈功能。
因此,这样重要的“救生”设备在商业区、住宅区、工厂等场合都是不可或缺的。但是对于防火门来说,它们的安装也是非常讲究的。
1.除特殊情况外,防火门应沿疏散方向开启,防火门关闭后应从任何一侧手动开启。
2.常闭防火门应安装闭门器,双防火门和多防火门应安装定序器。
3.常开防火门应配备控制装置、信号反馈装置和现场手动控制装置,火灾时能自动关闭,并符合产品规范要求。
4.防火门电气控制装置的安装应符合设计和产品规范的要求。
5.双门或多门相对固定侧的门扇上应安装防火栓。
6.嵌在门框和门扇之间缝隙中的防火封条,门扇和门扇应牢固完好。
7.靠近变形缝设置的防火门应安装在楼层较多的一侧,开启后门不得与变形缝交叉。
8.钢制防火门框架应填充水泥砂浆。预埋件或膨胀螺栓应与门框连接牢固,固定点之间的距离不得大于600毫米。
9.防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12毫米。
10.防火门门扇与门框的间隙应符合下列要求:
1)门扇与带铰链门框之间的间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
2)门扇与门框锁边的间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
3)门扇与上框的间隙不应大于3毫米。
4)双门和多门之间的间隙不应大于3毫米。
5)门扇与下框或地面的活动间隙不得大于9毫米。
6)门扇与门框、铰链侧、锁侧的接缝间隙及门扇与门框的接缝间隙不得大于3毫米。
11.防火门安装完成后,门扇应开闭灵活,不得有回弹、翘曲、卡涩和关不严现象。
12.除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。
以上四川防火门窗的安装要求大家都掌握了吗?欢迎关注我司网站了解更多精彩资讯。